중성점접지방식

전기기사 필기 2007년 3회 35번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 주목적은?

선택지 분석

1
저압측의 단락사고를 검출하기 위함

오답 함정 분석

단락사고 검출은 주로 과전류 차단기나 퓨즈의 역할이며 중성선 연결의 직접적인 목적이 아닙니다.
2
저압측의 접지사고를 검출하기 위함

오답 함정 분석

저압측 접지사고 검출은 누전차단기 등이 담당하며, 고저압 중성선 연결은 혼촉 시의 안전 확보가 우선입니다.
3
주상변압기의 중성선측 붓싱(bushing)을 생략하기 위함

오답 함정 분석

부싱 생략은 구조적 편의일 뿐, 계통의 전기적 안전을 위한 주목적이라고 볼 수 없습니다.
고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함

정답 상세 해설

고저압 혼촉 시 수용가의 안전을 확보하기 위해 전압 상승을 억제하는 것이 주목적입니다.
Step 1: 고저압 혼촉(High-Low Voltage Contact) 현상의 정의를 이해합니다. 이는 변압기 내부 절연 파괴 등으로 고압측 전력이 저압측 선로로 직접 유입되는 현상을 의미합니다.
Step 2: 공통 중성선 연결의 역할을 분석합니다. 고압측과 저압측의 중성선을 전기적으로 연결하면 혼촉 발생 시 고압측 전하가 다중 접지된 중성선을 통해 대지로 신속히 방전됩니다.
Step 3: 전압 상승 억제 효과를 확인합니다. 이를 통해 저압측 전위가 고압 수준으로 급상승하는 것을 방지하여 수용가 설비의 소손을 막고 인명 감전 사고를 예방합니다.

자주 묻는 질문

Q.
고저압 혼촉이 발생하면 어떤 위험이 있나요?
고압 전력이 저압 선로로 유입되어 저압측 기기의 절연 파괴, 화재 및 인명 감전 사고를 유발할 수 있습니다.
Q.
다중접지 방식에서 중성선을 연결하는 것이 왜 효과적인가요?
중성선이 여러 지점에서 접지되어 있어 접지 저항을 낮게 유지할 수 있으며, 사고 전류를 대지로 빠르게 흘려보내 전위 상승을 최소화하기 때문입니다.