배전방식

전기기사 필기 2003년 3회 26번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
배전방식에서 루프계통에 대한 설명으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
일반적으로 배전변압기나 2차변전소에 대하여 1개의 공급회로를 가지고 있다.

오답 함정 분석

해당 설명은 단일 선로로 전력을 공급하는 방사상(가지식) 계통의 특징입니다.
2
계전방식이 비교적 간단하다.

오답 함정 분석

루프계통은 고장 구간을 선택적으로 차단하기 위해 방향성 계전기 등을 사용하므로 계전방식이 복잡합니다.
3
공급의 계속성은 없으나 증설이 용이하며, 초기 설비비가 저렴하다.

오답 함정 분석

공급 신뢰도가 낮고 설비비가 저렴한 것은 방사상 계통의 특징입니다.
전압 변동률이 방사상계통보다 좋고 부하를 균등히 할 수 있다.

정답 상세 해설

루프계통(환상식)은 배전 간선의 말단을 서로 연결하여 폐회로를 구성함으로써 양방향 공급이 가능한 방식입니다.
Step 1: 양방향 전력 공급을 통해 전압 강하와 전력 손실을 줄일 수 있어 방사상 계통에 비해 전압 변동률이 우수합니다.
Step 2: 선로의 부하를 균등하게 배분할 수 있어 설비 이용 효율이 높아집니다.
Step 3: 선로 도중에 고장이 발생하더라도 다른 방향에서 전력을 공급할 수 있어 공급 신뢰도가 높습니다.

자주 묻는 질문

Q.
루프계통의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
전력을 양방향에서 공급할 수 있어 전압 변동률이 적고, 고장 시에도 정전 범위를 최소화할 수 있어 공급 신뢰도가 높다는 점입니다.
Q.
루프계통을 운용할 때 주의할 점은 무엇인가요?
방사상 계통에 비해 설비비가 비싸고, 고장 지점을 정확히 분리하기 위해 보호 계전 방식이 복잡해지므로 정밀한 설계와 운용이 필요합니다.
전기기사 필기 2003년 3회 26번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프