가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2008년 2회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에 매설지선을 설치하는 목적으로 알맞은 것은?
선택지 분석
1
직격뇌로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
오답 함정 분석
직격뇌로부터 송전선을 직접 차폐하여 보호하는 것은 철탑 최상단에 설치하는 가공지선의 역할입니다.
2
철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
오답 함정 분석
매설지선은 전기적 특성 개선을 위한 접지용 도체이며, 철탑의 기계적 구조나 기초 강도 보강과는 관련이 없습니다.
3
현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위해
오답 함정 분석
애자련의 전압 분담을 균일하게 하고 애자를 보호하는 장치는 소호각(Arcing Horn) 또는 소호환(Arcing Ring)입니다.
철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여
정답 상세 해설
매설지선은 철탑의 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하기 위해 설치합니다.
•
Step 1: 매설지선의 정의를 확인합니다. 매설지선은 철탑의 접지저항이 커서 희망하는 접지저항치를 얻기 어려운 경우, 철탑 기초 주위의 지중에 매설하는 접지용 도체입니다.
•
Step 2: 역섬락의 발생 원인을 분석합니다. 가공지선이나 철탑에 낙뢰가 쳤을 때 철탑의 접지저항이 크면 철탑의 전위가 급격히 상승하게 되며, 이 전위가 애자의 절연 내력을 넘어서면 철탑에서 전선 쪽으로 방전이 일어나는 역섬락이 발생합니다.
•
Step 3: 매설지선의 효과를 도출합니다. 매설지선을 설치하여 철탑의 접지저항을 감소시키면 낙뢰 시 철탑의 전위 상승을 억제할 수 있으므로 역섬락 사고를 예방할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
매설지선과 가공지선의 차이점은 무엇인가요?
가공지선은 철탑 최상부에 설치되어 전선을 직격뇌로부터 보호하는 역할을 하며, 매설지선은 철탑 하부 지중에 매설되어 접지저항을 낮춤으로써 역섬락을 방지하는 역할을 합니다.
Q.
역섬락이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
철탑에서 전선으로 방전이 일어나면서 선로의 절연이 파괴되고, 이로 인해 지락 사고가 발생하여 전력 공급이 중단될 수 있습니다.
Q.
접지저항이 높으면 왜 역섬락이 잘 일어나나요?
옴의 법칙(V=IR)에 따라 낙뢰 전류(I)가 흐를 때 접지저항(R)이 크면 철탑에 발생하는 전위(V)가 매우 높아지기 때문에 전선과의 전위차를 견디지 못하고 방전이 일어나게 됩니다.