선로정수
전기기사 필기 2003년 2회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
3상3선식 송전선로에서 각 선의 대지정전용량이 이고, 선간정전용량이 일 때 1선의 작용정전용량은 몇 인가?
선택지 분석
1
0.6391
오답 함정 분석
대지정전용량과 선간정전용량을 단순히 더한 값(Cs + Cm)으로 계산한 오답입니다.
2
0.7686
오답 함정 분석
단상 2선식의 작용정전용량 공식(Cs + 2Cm)을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
0.8981
정답 상세 해설
3상 3선식 송전선로에서 1선의 작용정전용량은 대지정전용량과 선간정전용량의 3배를 더하여 구합니다.
•
Step 1: 3상 3선식 작용정전용량 공식 확인
작용정전용량 입니다. (단, 는 대지정전용량, 은 선간정전용량)
•
Step 2: 주어진 수치 대입 및 계산
, 를 공식에 대입합니다.
입니다.
4
1.5288
오답 함정 분석
대지정전용량에 3배를 곱하는 등 공식을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
3상 3선식과 단상 2선식의 작용정전용량 공식은 어떻게 다른가요?
단상 2선식의 작용정전용량은 이며, 3상 3선식의 작용정전용량은 입니다. 선간정전용량에 곱해지는 계수가 다름에 주의해야 합니다.
Q.
작용정전용량은 무엇을 의미하나요?
작용정전용량은 송전선로에서 1선당 충전전류를 계산할 때 기준이 되는 등가 정전용량을 의미합니다. 대지정전용량과 선간정전용량의 영향을 모두 고려하여 산출합니다.