코로나 현상

전기기사 필기 2007년 2회 28번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

선택지 분석

1
선간거리를 증가시킨다.

오답 함정 분석

선간거리를 증가시키면 코로나 임계전압이 상승하는 효과는 있으나, 철탑의 크기가 비대해져 건설비가 급증하므로 가장 효과적인 경제적 대책은 아닙니다.
2
전선의 높이를 가급적 낮게 한다.

오답 함정 분석

전선의 높이는 코로나 발생 임계전압과 직접적인 상관관계가 없으며, 지상과의 절연 거리 확보를 위해 적정 높이를 유지해야 합니다.
3
선로의 절연을 강화 한다.

오답 함정 분석

절연 강화는 애자나 기기의 절연 성능을 높이는 대책이며, 공기의 절연 파괴 현상인 코로나 자체를 억제하는 근본적인 방법은 아닙니다.
복도체를 사용한다.

정답 상세 해설

코로나 방지의 핵심은 전선의 실효 반지름을 크게 하여 코로나 임계전압을 높이는 것입니다.
Step 1: 코로나 임계전압 공식 [kV]에서 임계전압은 전선의 지름()에 비례함을 확인합니다.
Step 2: 복도체(또는 다도체)를 사용하면 여러 가닥의 전선이 하나의 굵은 전선과 같은 효과를 내어 전선의 등가 반지름이 커지게 됩니다.
Step 3: 결과적으로 임계전압이 상용전압보다 충분히 높아져 코로나 발생을 가장 효과적으로 억제할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
코로나 현상이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
코로나 손실로 인한 송전 효율 저하, 통신선에 대한 유도 장해, 전선의 부식 및 소음 발생 등의 문제가 나타납니다.
Q.
복도체 사용 시 코로나 방지 외에 다른 장점은 무엇인가요?
선로의 인덕턴스는 감소하고 정전용량은 증가하여 계통의 안정도가 향상되고 송전 용량이 증대되는 효과가 있습니다.