전압조정

전기기사 필기 2008년 2회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
배전선로에서 수용가에의 공급 전압을 허용 범위 내에 유지하기 위해서 적용하는 방법이 아닌 것은?

선택지 분석

1
배전변압기에서의 전압조정에는 고압선 각부의 전압에 따라서 배전변압기의 사용 탭을 적정하게 선정한다.

오답 함정 분석

배전변압기의 탭 조정은 선로 전압에 맞춰 변압비의 권수비를 변경함으로써 2차측 전압을 조정하는 가장 일반적인 방법입니다.
2
이하의 변전소에서의 전압조정에는 모선 또는 급전선 마다 정지형 전압 조정기를 설치해서 조정한다.

오답 함정 분석

정지형 전압 조정기(SVR)는 부하 변동이 심한 선로의 전압을 일정하게 유지하기 위해 변전소나 선로 중간에 설치하여 사용합니다.
3
우리나라에서는 배전선로에서의 전압강하 한도를 로 잡고 적정한 전압강하 값을 설비별로 분담하는 방법으로 전압 조정용 기기와 병용해서 사용한다.

오답 함정 분석

전압강하 허용 범위를 설정하고 이를 기준으로 설비별 전압 조정을 시행하는 것은 표준적인 배전 계획 및 운용 방식입니다.
배전선로의 부하는 중부하시와 경부하시에 크게 변화하므로 변전소 수전측의 송전선로에 대해서는 소호리액터를 사용해서 조정한다.

정답 상세 해설

소호리액터는 전압 조정이 아닌 지락 사고 시 지락 전류를 억제하기 위한 장치입니다.
Step 1: 소호리액터(Arc-suppression reactor)의 정의를 확인합니다. 소호리액터는 계통의 중성점을 인덕턴스로 접지하여 지락 사고 시 발생하는 아크를 소멸시키고 통신선 유도장해를 경감시키는 목적으로 사용됩니다.
Step 2: 전압 조정 방법과 비교합니다. 배전선로의 전압 조정을 위해서는 변압기 탭 조정, 정지형 전압 조정기(SVR), 유도 전압 조정기(IVR), 전력용 콘덴서 등을 활용하여 무효전력을 제어하거나 전압비를 직접 조정합니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 소호리액터는 접지 방식의 일종으로 계통의 안정도를 높이는 역할을 수행할 뿐, 부하 변동에 따른 전압 조정과는 직접적인 관련이 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
소호리액터의 주된 설치 목적은 무엇인가요?
1선 지락 사고 시 발생하는 지락 전류를 최소화하여 아크를 자동으로 소멸시키고, 과도 이상전압의 발생을 억제하여 계통의 안정도를 높이는 데 있습니다.
Q.
배전선로에서 전압을 조정하는 대표적인 기기에는 어떤 것들이 있나요?
배전변압기의 탭 조정 장치, 선로용 정지형 전압 조정기(SVR), 유도 전압 조정기(IVR), 그리고 전압 강하를 보상하기 위한 승압기 등이 있습니다.