선로 전압강하 보상기(LDC)에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
분로리액터로 전압 상승을 억제하는 것
오답 함정 분석
분로리액터는 페란티 현상에 의한 전압 상승을 억제하는 설비이며 LDC의 기능과는 무관합니다.
선로의 전압 강하를 고려하여 모선 전압을 조정하는 것
정답 상세 해설
선로 전압강하 보상기(LDC, Line Drop Compensator)는 부하 전류에 의한 선로의 전압 강하를 고려하여 변전소의 모선 전압을 자동으로 조정하는 장치입니다.
•
Step 1: 선로에 흐르는 부하 전류를 변류기(CT)를 통해 검출합니다.
•
Step 2: 검출된 전류와 선로의 임피던스를 모의한 회로를 이용하여 선로에서 발생하는 전압 강하를 계산합니다.
•
Step 3: 계산된 전압 강하분만큼 모선 전압을 조정하여, 부하 중심점의 전압이 부하 변동에 관계없이 일정하게 유지되도록 제어합니다.
3
승압기로 저하된 전압을 보상하는 것
오답 함정 분석
승압기는 전압을 직접 높여주는 기기 자체를 의미하며, LDC는 전압 강하를 계산하여 조절 신호를 주는 제어 장치입니다.
4
직렬콘데서로 선로의 리액턴스를 보상하는 것
오답 함정 분석
직렬콘덴서는 선로의 유도성 리액턴스를 직접 상쇄하여 전압 강하를 줄이는 설비입니다.
자주 묻는 질문
Q.
LDC는 주로 어디에 설치되어 운용되나요?
주로 변전소의 변압기 2차 측에 설치되어 탭 절환 장치(OLTC) 등과 연동하여 모선 전압을 조정하는 데 사용됩니다.
Q.
LDC가 부하 중심점의 전압을 일정하게 유지하는 원리는 무엇인가요?
부하 전류가 증가하면 전압 강하도 커지므로, LDC가 이를 감지하여 모선 전압을 더 높게 조정함으로써 말단 전압 저하를 방지합니다.