조상설비
전기기사 필기 2017년 2회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
시충전 : (A) 불가능, (B) 가능
오답 함정 분석
동기조상기는 부족여자 운전을 통해 지상 전류를 취할 수 있어 송전선로의 시충전이 가능하지만, 전력용 콘덴서는 불가능합니다.
2
전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다
오답 함정 분석
동기조상기는 회전기기이므로 기계적 손실이 발생하여 전력 손실이 크며, 전력용 콘덴서는 정지기기이므로 손실이 매우 작습니다.
3
무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적
오답 함정 분석
동기조상기는 계자전류 조정을 통해 무효전력을 연속적으로 조정할 수 있으나, 전력용 콘덴서는 단위 용량별 투입/개방을 통해 계단적으로 조정합니다.
무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용
정답 상세 해설
동기조상기는 무부하로 운전되는 동기전동기로서, 계자전류를 조정하여 과여자 시에는 진상 무효전력을, 부족여자 시에는 지상 무효전력을 모두 공급할 수 있습니다.
•
전력용 콘덴서는 정전용량(C) 성분을 이용하는 정지기기로서, 부하의 역률을 개선하기 위한 진상 무효전력만을 공급하는 장치입니다.
•
따라서 동기조상기는 진상과 지상 양용으로 사용 가능하며, 전력용 콘덴서는 진상용으로만 사용된다는 설명이 정확한 비교 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
동기조상기가 시충전이 가능하다는 것은 무슨 의미인가요?
송전선로의 충전 용량이 부족할 때 동기조상기를 부족여자로 운전하여 지상 전류를 흘려줌으로써 선로의 전압 상승을 억제하고 안정적으로 충전할 수 있음을 의미합니다.
Q.
전력용 콘덴서의 손실이 동기조상기보다 작은 이유는 무엇인가요?
동기조상기는 회전기기로서 마찰손, 풍손 등 기계적 손실이 발생하지만, 전력용 콘덴서는 정지기기이므로 유전체 손실 외에는 거의 손실이 발생하지 않기 때문입니다.