조상설비

전기기사 필기 2017년 2회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
시충전 : (A) 불가능, (B) 가능

오답 함정 분석

동기조상기는 부족여자 운전을 통해 지상 전류를 취할 수 있어 송전선로의 시충전이 가능하지만, 전력용 콘덴서는 불가능합니다.
2
전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다

오답 함정 분석

동기조상기는 회전기기이므로 기계적 손실이 발생하여 전력 손실이 크며, 전력용 콘덴서는 정지기기이므로 손실이 매우 작습니다.
3
무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적

오답 함정 분석

동기조상기는 계자전류 조정을 통해 무효전력을 연속적으로 조정할 수 있으나, 전력용 콘덴서는 단위 용량별 투입/개방을 통해 계단적으로 조정합니다.
무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용

정답 상세 해설

동기조상기는 무부하로 운전되는 동기전동기로서, 계자전류를 조정하여 과여자 시에는 진상 무효전력을, 부족여자 시에는 지상 무효전력을 모두 공급할 수 있습니다.
전력용 콘덴서는 정전용량(C) 성분을 이용하는 정지기기로서, 부하의 역률을 개선하기 위한 진상 무효전력만을 공급하는 장치입니다.
따라서 동기조상기는 진상과 지상 양용으로 사용 가능하며, 전력용 콘덴서는 진상용으로만 사용된다는 설명이 정확한 비교 결과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
동기조상기가 시충전이 가능하다는 것은 무슨 의미인가요?
송전선로의 충전 용량이 부족할 때 동기조상기를 부족여자로 운전하여 지상 전류를 흘려줌으로써 선로의 전압 상승을 억제하고 안정적으로 충전할 수 있음을 의미합니다.
Q.
전력용 콘덴서의 손실이 동기조상기보다 작은 이유는 무엇인가요?
동기조상기는 회전기기로서 마찰손, 풍손 등 기계적 손실이 발생하지만, 전력용 콘덴서는 정지기기이므로 유전체 손실 외에는 거의 손실이 발생하지 않기 때문입니다.
전기기사 필기 2017년 2회 21번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프