보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2015년 2회 24번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
24. 선택지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

선택지 분석

1
단일 회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단

오답 함정 분석

단일 회선에서는 선택할 대상 회선이 존재하지 않으므로 선택지락 계전기가 아닌 일반 지락 계전기나 방향 지락 계전기를 사용합니다.
2
단일 회선에서 지락 전류의 방향 선택 차단

오답 함정 분석

지락 전류의 방향을 판별하는 것은 방향 지락 계전기의 역할이며, 선택지락 계전기는 다회선에서의 회선 선택에 초점이 맞춰져 있습니다.
병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단

정답 상세 해설

선택지락 계전기(SGR)는 병행 2회선 선로에서 지락 사고가 발생했을 때 사고가 발생한 특정 회선만을 선택하여 차단하는 장치입니다.
Step 1: 병행 2회선 선로의 구조적 특징을 파악합니다. 동일한 모선에서 두 개의 회선이 병렬로 연결된 경우, 한쪽 회선에서 지락 사고가 발생하면 양쪽 회선 모두에 영상 전류가 흐를 수 있습니다.
Step 2: 선택지락 계전기의 동작 원리를 적용합니다. 각 회선에 흐르는 영상 전류의 크기와 방향을 비교하여 실제로 지락 사고가 발생한 회선만을 정확히 찾아냅니다.
Step 3: 결론적으로 병행 2회선 계통에서 건전 회선은 유지하고 고장 회선만 선택적으로 차단하여 전력 공급의 신뢰도를 높이는 역할을 수행합니다.
4
병행 2회선에서 지락 고장의 지속시간 선택 차단

오답 함정 분석

지속시간을 기준으로 차단하는 것은 한시 계전기의 특성이며, 선택지락 계전기는 시간보다는 사고 회선의 위치를 선택하는 것이 핵심입니다.

자주 묻는 질문

Q.
선택지락 계전기(SGR)는 어떤 계통에서 주로 사용되나요?
주로 비접지 계통의 병행 2회선 송전선로에서 지락 사고 회선을 판별하기 위해 사용됩니다.
Q.
방향지락 계전기(DGR)와 선택지락 계전기(SGR)의 차이점은 무엇인가요?
DGR은 지락 전류의 방향만을 판별하지만, SGR은 병행 회선 중에서 어느 회선에 사고가 났는지를 선택하여 차단하는 기능을 추가로 가집니다.
전기기사 필기 2015년 2회 24번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프