고장계산과 대책
전기기사 필기 2008년 1회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
3상 송전선로에서 선간단락이 발생 하였을 때 다음 중 옳은 것은?
선택지 분석
정상전류와 역상전류가 흐른다.
정답 상세 해설
선간단락 고장 시에는 영상전류가 흐르지 않으며 정상전류와 역상전류만 흐르게 됩니다.
•
Step 1: 대칭좌표법의 정의에 따라 영상전류(I0)는 세 상의 전류 합의 1/3입니다.
•
Step 2: 선간단락 조건(Ia=0, Ib=-Ic)을 적용하면 I0 = 1/3(0 + Ib - Ib) = 0이 되어 영상전류는 존재하지 않습니다.
•
Step 3: 정상전류(I1)와 역상전류(I2)를 계산하면 I1 = -I2의 관계가 성립하여 두 성분의 전류가 모두 흐름을 확인할 수 있습니다.
2
정상전류, 역상전류 및 영상전류가 흐른다.
오답 함정 분석
영상전류는 지락 고장과 같이 대지로 전류가 흐르는 경로가 형성될 때만 발생합니다.
3
역상전류와 영상전류가 흐른다.
오답 함정 분석
선간단락 시에는 전원 공급 성분인 정상전류가 반드시 포함되어야 하며 영상전류는 흐르지 않습니다.
4
정상전류와 영상전류가 흐른다.
오답 함정 분석
선간단락은 불평형 고장이므로 역상전류가 반드시 발생하며 지락이 수반되지 않으면 영상전류는 발생하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
영상전류는 어떤 경우에 발생하나요?
영상전류는 1선 지락이나 2선 지락과 같이 중성점을 통해 대지로 전류가 흐를 수 있는 지락 사고 시에만 발생합니다.
Q.
선간단락에서 정상전류와 역상전류의 관계는 어떻게 되나요?
선간단락 시 정상전류(I1)와 역상전류(I2)는 크기가 같고 방향이 반대인 I1 = -I2의 관계를 가집니다.