발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2016년 3회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
수소 냉각식 발전기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치에 관한 시설 기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
발전기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

오답 함정 분석

발전기 내부의 수소 온도를 계측하는 장치를 시설하는 것은 기술기준에 부합하는 올바른 사항입니다.
2
조상기안의 수소의 압력 계측 장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것

오답 함정 분석

조상기 내부의 수소 압력 계측 및 압력 변동 경보 장치 시설은 규정에 명시된 필수 사항입니다.
발전기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하할 경우에 경보하는 장치를 시설할 것

정답 상세 해설

수소 냉각식 발전기의 수소 순도 경보 기준은 85% 이하입니다.
Step 1: 수소 냉각식 발전기의 안전 기준을 확인합니다. 기술기준에 따르면 발전기 안의 수소 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설해야 합니다.
Step 2: 제시된 보기의 수치를 검토합니다. 보기 3번에서는 수소 순도가 70% 이하일 때 경보한다고 설명하고 있으므로 이는 법적 기준인 85%에 미달하는 잘못된 설명입니다.
Step 3: 따라서 수소 순도 저하 경보 장치의 작동 기준 수치가 틀린 3번이 정답이 됩니다.
4
발전기는 기밀 구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

오답 함정 분석

발전기의 기밀 구조 및 폭발 압력에 견디는 강도 확보는 수소 냉각 방식의 기본적인 안전 요건입니다.

자주 묻는 질문

Q.
수소 냉각식 발전기에서 수소 순도를 관리하는 이유는 무엇인가요?
수소의 순도가 낮아지면 공기가 혼입되어 폭발의 위험이 생기고 풍손이 증가하여 발전 효율이 떨어지기 때문에 엄격히 관리합니다.
Q.
수소 냉각 장치에서 반드시 시설해야 하는 계측 장치는 어떤 것들이 있나요?
발전기 내부의 수소 온도, 압력 및 순도를 계측하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
전기기사 필기 2016년 3회 93번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프