전로의 절연
전기기사 필기 2003년 2회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
전로의 사용전압이 미만이며, 대지전압이 이하인 경우, 이 전로의 절연저항은 몇 이상이어야 하는가?
선택지 분석
0.1
정답 상세 해설
사용전압 400V 미만, 대지전압 150V 이하인 전로의 절연저항 기준은 0.1MΩ 이상입니다.
•
Step 1: 전로의 전압 구분을 확인합니다. 본 문제는 400V 미만의 저압 전로에 해당합니다.
•
Step 2: 세부 조건인 대지전압 범위를 확인합니다. 문제에서 대지전압이 150V 이하인 경우를 명시하고 있습니다.
•
Step 3: 전기설비기술기준의 저압 전로 절연저항 규정에 따라 대지전압 150V 이하 시 적용되는 최소값인 0.1MΩ을 도출합니다.
2
0.2
오답 함정 분석
0.2MΩ은 대지전압이 150V를 초과하고 300V 이하인 경우에 적용되는 기준값입니다.
3
0.3
오답 함정 분석
0.3MΩ은 대지전압이 300V를 초과하고 400V 미만인 경우에 적용되는 기준값입니다.
4
0.4
오답 함정 분석
0.4MΩ은 사용전압이 400V 이상인 저압 전로에 일괄적으로 적용되는 기준값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
대지전압이 150V를 초과하면 절연저항 기준이 어떻게 변하나요?
대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우에는 0.2MΩ, 300V 초과 400V 미만인 경우에는 0.3MΩ 이상의 절연저항을 유지해야 합니다.
Q.
사용전압이 400V 이상인 경우에는 어떤 기준을 적용하나요?
사용전압이 400V 이상인 저압 전로의 경우에는 대지전압의 크기와 상관없이 0.4MΩ 이상의 절연저항값이 요구됩니다.