배전방식
전기기사 필기 2017년 2회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
배전선로에 관한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
밸런서는 단상 2선식에 필요하다.
정답 상세 해설
밸런서는 단상 2선식이 아닌 단상 3선식에서 전압 불평형을 방지하기 위해 사용하는 기기입니다.
•
Step 1: 단상 3선식 배전 방식은 부하가 불평형하게 접속될 경우 중성선과 전압선 사이의 전압이 서로 달라지는 전압 불평형 현상이 발생합니다.
•
Step 2: 이를 방지하기 위해 선로 말단에 권수비 1:1의 단권 변압기인 저압 밸런서를 설치하여 전압을 평형하게 유지합니다.
•
Step 3: 단상 2선식은 회로 구성상 전압 불평형 문제가 발생하지 않으므로 밸런서를 설치할 필요가 없습니다.
2
저압 뱅킹 방식은 전압 변동을 경감할 수 있다.
오답 함정 분석
저압 뱅킹 방식은 변압기 2차측을 병렬로 연결하여 부하 분담을 최적화하고 전압 변동 및 전력 손실을 줄이는 방식이므로 옳은 설명입니다.
3
배전선로의 부하율이 일 때 손실계수는 와 의 사이의 값이다.
오답 함정 분석
손실계수 H와 부하율 F 사이에는 F^2 ≤ H ≤ F의 관계가 성립한다는 것은 전력공학의 기초적인 이론으로 옳은 설명입니다.
4
수용률이란 최대수용전력을 설비 용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸다.
오답 함정 분석
수용률은 설비 용량에 대한 최대수용전력의 비를 백분율로 나타낸 것으로 정의가 정확합니다.
자주 묻는 질문
Q.
밸런서는 어떤 경우에 설치해야 하나요?
단상 3선식 배전 선로에서 부하 불평형으로 인한 전압 불평형을 억제하고자 할 때 선로 말단에 설치합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 변동 경감, 전력 손실 감소, 변압기 용량 저감 및 공급 신뢰도 향상 등이 있습니다.