중성점접지방식
전기기사 필기 2011년 3회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
그림과 같이 , 비접지식 배전선로에 접속된 주상변압기의 1차와 2차간에 고저압 혼촉 고장이 발생하였을 때, X표시 한 부분의 대지 전위는 몇 인가? (단, 접지 저항은 , 접지 저항에 흐르는 지락전류는 이다.)

선택지 분석
1
오답 함정 분석
상전압을 구하는 공식으로 잘못 접근한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
선간전압에 을 곱하는 잘못된 계산을 한 오답입니다.
3
3300
오답 함정 분석
선간전압을 그대로 대지 전위로 착각한 오답입니다.
100
정답 상세 해설
고저압 혼촉 고장 시 대지 전위 상승은 지락 전류와 접지 저항의 곱으로 계산됩니다.
•
Step 1: 대지 전위 상승(E)을 구하는 공식은 입니다.
•
Step 2: 문제에서 주어진 지락 전류 , 접지 저항 을 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 가 됩니다.
•
따라서 X표시 한 부분의 대지 전위는 100[V]입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고저압 혼촉 고장이란 무엇인가요?
변압기 내부의 절연 불량 등으로 인해 고압측(1차측) 권선과 저압측(2차측) 권선이 접촉하여 저압측에 고전압이 인가되는 위험한 사고를 의미합니다.
Q.
이 문제에서 3300V는 계산에 왜 사용되지 않나요?
대지 전위 상승은 접지 저항과 그 저항을 통해 흐르는 지락 전류에 의해서만 결정되므로, 선로의 공칭 전압인 3300V는 직접적인 계산에 필요하지 않습니다.