차단기

전기기사 필기 2007년 2회 24번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
차단기의 정격 차단시간은?

선택지 분석

1
가동접촉자의 동작시간부터 소호까지의 시간

오답 함정 분석

가동접촉자의 물리적 동작 시작 시점은 트립코일 여자 이후의 단계이므로 차단시간의 정의상 시작점이 될 수 없습니다.
2
고장 발생부터 소호까지의 시간

오답 함정 분석

고장 발생 시점부터 계산할 경우 보호계전기의 동작 시간이 포함되므로, 차단기 고유의 성능인 정격 차단시간과는 구분됩니다.
3
가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간

오답 함정 분석

개극부터 소호까지의 시간은 '아크 시간(Arcing Time)'만을 의미하며, 트립코일 여자부터 개극까지의 시간인 '개극 시간'이 누락되었습니다.
트립코일 여자부터 소호까지의 시간

정답 상세 해설

차단기의 정격 차단시간은 트립코일이 여자된 순간부터 아크가 완전히 소멸하여 차단이 완료될 때까지의 시간을 의미합니다.
Step 1: 정격 차단시간의 구성 요소를 파악합니다. 차단시간은 개극 시간(트립코일 여자부터 접촉자 분리까지)과 아크 시간(접촉자 분리부터 아크 소멸까지)의 합으로 정의됩니다.
Step 2: 시작점과 종료점을 확인합니다. 시작점은 트립코일이 신호를 받아 여자되는 시점이며, 종료점은 아크가 소멸(소호)되어 전류가 완전히 차단되는 시점입니다.
Step 3: 표준 정격 차단시간을 이해합니다. 일반적으로 60Hz 계통에서 3, 5, 8 사이클(Cycle) 등을 표준으로 사용하며, 이 시간이 짧을수록 계통의 안정도가 향상됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
정격 차단시간에 보호계전기의 동작 시간도 포함되나요?
포함되지 않습니다. 정격 차단시간은 차단기가 트립 신호를 받은 시점(트립코일 여자)부터 계산하며, 계전기가 고장을 감지하고 신호를 보내는 시간은 별도로 취급합니다.
Q.
아크 시간과 정격 차단시간은 어떻게 다른가요?
아크 시간은 접촉자가 분리된 후 아크가 꺼질 때까지의 시간만을 말하며, 정격 차단시간은 이 아크 시간에 '트립코일 여자 후 접촉자가 분리되기까지의 시간(개극 시간)'을 더한 전체 시간을 의미합니다.