차단기

전기기사 필기 2011년 2회 28번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
수변전설비에서 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느것에 의하여 정하는가?

선택지 분석

1
변압기 용량

오답 함정 분석

변압기 용량은 부하의 크기에 따라 결정되는 정격 용량이며, 고장 시 발생하는 단락 전류를 차단하는 기준과는 직접적인 관련이 없습니다.
2
수전계약 용량

오답 함정 분석

수전계약 용량은 전력 공급자와의 계약상 전력 사용 한도를 의미하며, 계통의 전기적 고장 용량과는 무관합니다.
공급측 단락 용량

정답 상세 해설

차단기의 정격 차단 용량은 전력 계통에서 사고 발생 시 흐르는 최대 단락 전류를 안전하게 차단할 수 있는 능력을 기준으로 선정합니다.
Step 1: 수변전설비의 1차측은 전원 공급 계통과 연결되어 있으므로, 해당 지점에서 발생할 수 있는 최대 고장 전류인 단락 전류를 파악해야 합니다.
Step 2: 단락 용량()은 의 식으로 계산되며, 이는 공급측 계통의 임피던스에 의해 결정됩니다.
Step 3: 따라서 차단기가 파괴되지 않고 사고 지점을 분리하기 위해서는 설치 지점의 공급측 단락 용량보다 큰 차단 용량을 가진 기기를 선정해야 합니다.
4
부하 설비 용량

오답 함정 분석

부하 설비 용량은 정상 상태에서 소비되는 전력의 합계로, 차단기의 정격 전류 선정에는 영향을 주지만 차단 용량 결정의 직접적인 근거는 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
차단기 용량을 결정할 때 왜 단락 용량이 중요한가요?
차단기는 사고 발생 시 흐르는 매우 큰 단락 전류를 차단하여 설비를 보호해야 하므로, 설치 지점의 최대 단락 용량을 견딜 수 있도록 설계되어야 하기 때문입니다.
Q.
단락 용량과 차단 용량은 어떤 관계인가요?
차단기의 정격 차단 용량은 해당 설치 지점의 계산된 단락 용량보다 반드시 크거나 같아야 안전한 차단이 가능합니다.