차단기
전기기사 필기 2018년 3회 40번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
3상용 차단기의 정격전압은 이고 정격차단전류가 일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 인가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
3상 차단용량 계산 시 루트 3을 곱하지 않거나 잘못된 공식을 적용한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
단상 차단용량으로 계산하거나 정격전압을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
정답 상세 해설
3상 차단기의 정격차단용량은 정격전압과 정격차단전류의 곱에 루트 3을 곱하여 산출합니다.
•
Step 1: 3상 차단기의 정격차단용량 공식을 확인합니다.
•
Step 2: 주어진 정격전압()과 정격차단전류()를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 계산된 결과인 와 가장 가까운 근사치인 를 선택합니다.
4
오답 함정 분석
계산 과정에서 상수를 잘못 적용하거나 단순 연산 오류로 인해 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
차단기의 정격차단용량을 구할 때 왜 정격전압을 사용하나요?
차단기는 고장 발생 시 계통의 최고 전압 상태에서도 안전하게 전류를 차단해야 하므로, 공칭전압이 아닌 정격전압을 기준으로 차단용량을 산정합니다.
Q.
3상 차단용량 공식에서 루트 3은 왜 곱하나요?
3상 교류 전력의 크기를 구할 때 선간전압과 선전류를 기준으로 계산하므로, 위상차에 의해 루트 3배가 적용되기 때문입니다.