인터록(interlock)에 대한 설명이 맞는 것은?

선택지 분석

1
차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

오답 함정 분석

차단기가 닫힌 상태에서 단로기를 조작하는 것은 사고의 직접적인 원인이 되므로 인터록이 이를 차단합니다.
차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

정답 상세 해설

인터록은 차단기가 열려 있는 상태에서만 단로기를 조작할 수 있도록 제한하는 안전 장치입니다.
Step 1: 단로기(DS)는 소호 능력이 없어 부하 전류가 흐르는 상태에서 개폐할 경우 아크 사고가 발생할 수 있습니다.
Step 2: 이를 방지하기 위해 차단기(CB)가 먼저 개방되어 회로가 무부하 상태가 된 것을 확인한 후 단로기를 조작해야 합니다.
Step 3: 인터록은 이러한 조작 순서를 강제하여 차단기가 열려 있을 때만 단로기를 닫거나 열 수 있도록 제어하는 장치입니다.
3
차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

오답 함정 분석

인터록은 기기 간의 상호 연동을 통해 오조작을 막는 것이 목적이므로 독립적인 조작을 허용하지 않습니다.
4
조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.

오답 함정 분석

인터록은 조작자의 의도와 관계없이 설비의 안전을 위해 물리적/전기적 조건을 강제하는 장치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
인터록 장치가 고장 나면 어떤 위험이 있나요?
차단기가 닫힌 상태에서 단로기가 조작될 수 있어 대형 단락 사고나 아크 사고가 발생할 위험이 큽니다.
Q.
인터록은 전기적인 방식만 존재하나요?
아닙니다. 전기적 회로를 이용한 방식뿐만 아니라 기계적인 걸쇠 등을 이용한 기계적 인터록 방식도 존재합니다.