가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2007년 3회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
그림과 같이 평지에서 동일 장력으로 가설된 두 경간의 이도가 각각 , 이다. 지금 중앙의 지지점에서 전선이 풀어졌을 경우 지표상의 최저 높이는 약 몇 인가? (단, 지지점의 높이는 라 하고 전선의 신장은 무시하는 것으로 한다.)

선택지 분석
1
오답 함정 분석
새로운 이도 계산 시 경간의 비례 관계를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
정답 상세 해설
중앙 지지점이 풀어졌을 때의 새로운 이도를 구하여 지표상의 최저 높이를 계산합니다.
•
Step 1: 전선의 실제 길이 공식을 이용한 이도 관계식 도출
- 전선의 길이 입니다.
- 지지점이 풀어지기 전 두 경간의 전선 길이 합과 풀어진 후의 전체 전선 길이는 같으므로, 가 성립합니다.
•
Step 2: 각 경간의 길이 비율 산출
- 이도 이므로, 경간 는 에 비례합니다.
- , 이므로 , 로 둘 수 있습니다.
•
Step 3: 새로운 이도 및 최저 높이 계산
- 앞서 구한 관계식에 대입하면 입니다.
- 이므로 , 즉 입니다.
- 지표상의 최저 높이는 지지점 높이에서 새로운 이도를 뺀 값인 입니다.
3
오답 함정 분석
전선 길이 보존 법칙을 고려하지 않고 단순 산술 평균 등으로 이도를 잘못 계산한 오답입니다.
4
오답 함정 분석
이도와 경간의 제곱 비례 관계를 누락하여 새로운 이도를 과소평가한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중앙 지지점이 풀어지면 장력은 어떻게 되나요?
지지점이 풀어져 하나의 큰 경간이 되더라도, 문제에서 동일 장력으로 가설되었다고 가정하였고 전선의 신장을 무시하므로 수평 장력은 기존과 동일하게 유지되는 것으로 간주하여 계산합니다.
Q.
전선의 길이 공식에서 왜 8D^2 / 3S 항이 나오나요?
전선이 자체 무게로 인해 늘어지는 형태는 현수선(Catenary) 곡선을 따르며, 이를 포물선으로 근사하여 테일러 급수로 전개하면 실제 길이는 경간 S에 8D^2 / 3S를 더한 값으로 근사할 수 있습니다.