이상전압과 방호
전기기사 필기 2005년 3회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에서 역섬락을 방지하는 유효한 방법은?
선택지 분석
1
가공지선을 설치한다.
오답 함정 분석
가공지선은 전선으로의 직접 뇌격을 방지하는 설비이며 역섬락은 가공지선이나 철탑에 낙뢰가 쳤을 때 발생하는 현상이므로 방지책이 될 수 없습니다.
2
소호각을 설치한다.
오답 함정 분석
소호각(Arcing Horn)은 섬락 발생 시 발생하는 아크로부터 애자련의 파손을 방지하기 위한 보호 장치일 뿐 섬락 현상 자체를 방지하지는 못합니다.
탑각 접지저항을 작게 한다.
정답 상세 해설
역섬락은 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 가해졌을 때 철탑의 전위가 선로의 전위보다 높아져 애자련을 통해 철탑에서 전선 쪽으로 방전이 일어나는 현상입니다.
•
Step 1: 철탑 전위 상승의 원인을 분석합니다. 철탑 전위 V는 뇌격 전류 I와 탑각 접지저항 R의 곱(V = I × R)에 비례하여 상승합니다.
•
Step 2: 방지 대책을 도출합니다. 탑각 접지저항 R을 작게 하면 철탑의 전위 상승을 억제할 수 있어 역섬락을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
•
Step 3: 실제 적용 방법을 확인합니다. 탑각 접지저항을 낮추기 위해 주로 매설지선을 설치하여 접지 성능을 개선합니다.
4
피뢰기를 설치한다.
오답 함정 분석
피뢰기는 주로 변전소의 기기를 이상전압으로부터 보호하기 위해 설치하며 송전선로 전체의 역섬락 방지를 위한 주된 방법은 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
역섬락은 일반 섬락과 어떻게 다른가요?
일반 섬락은 전선에 낙뢰가 떨어져 철탑으로 방전되는 것이고 역섬락은 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 떨어져 철탑에서 전선으로 거꾸로 방전되는 현상입니다.
Q.
탑각 접지저항을 낮추기 위해 구체적으로 어떤 방법을 쓰나요?
철탑 하부의 땅속에 매설지선을 길게 묻어 접지 면적을 넓힘으로써 접지저항을 효과적으로 낮춥니다.