기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2017년 3회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
고압 옥내배선의 시설 공사로 할 수 없는 것은?
선택지 분석
1
케이블 공사
오답 함정 분석
케이블 공사는 고압 및 특고압 옥내배선에서 모두 허용되는 가장 대표적인 공사 방법입니다.
가요 전선관 공사
정답 상세 해설
고압 옥내배선은 안전상의 이유로 규정된 특정 공사 방법 외에는 사용할 수 없으며, 가요 전선관 공사는 허용 대상이 아닙니다.
•
Step 1: 고압 옥내배선의 허용 공사 종류 확인. 전기설비기술기준에 따라 고압 옥내배선은 애자사용 공사(건조하고 전개된 장소), 케이블 공사, 케이블 트레이 공사만 가능합니다.
•
Step 2: 가요 전선관 공사의 특징 검토. 가요 전선관 공사는 주로 저압 옥내배선에서 굴곡진 부위나 전동기 연결부 등에 사용되는 방식입니다.
•
Step 3: 결론 도출. 가요 전선관 공사는 고압 옥내배선 규정에 포함되어 있지 않으므로 시설할 수 없습니다.
3
케이블 트레이 공사
오답 함정 분석
케이블 트레이 공사는 고압 옥내배선에서 시설 가능한 공사 방법 중 하나로 명시되어 있습니다.
4
애자사용 공사(건조한 장소로서 전개된 장소)
오답 함정 분석
애자사용 공사는 고압 옥내배선 시 '건조한 장소'와 '전개된 장소'라는 두 가지 조건을 모두 만족할 때 시설할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 옥내배선에서 애자사용 공사를 할 수 있는 조건은 무엇인가요?
반드시 건조한 장소여야 하며, 동시에 전개된 장소(노출되어 점검이 용이한 장소)여야만 시설이 가능합니다.
Q.
특고압 옥내배선에서도 가요 전선관 공사를 할 수 없나요?
네, 특고압 옥내배선은 고압보다 기준이 더 엄격하여 케이블 공사 또는 케이블 트레이 공사 위주로 시설해야 합니다.