전기기사 필기 2005년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대사용전압이 7000V인 회전기의 절연내력시험은 몇 V 의 시험전압을 권선과 대지간에 연속하여 10분간 가하여 견디어야 하는가?
선택지 분석
1
6440
오답 함정 분석
최대사용전압에 0.92배를 곱하여 계산한 잘못된 수치입니다.
2
7700
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.1배를 곱하여 계산한 잘못된 수치입니다.
3
8750
오답 함정 분석
최대사용전압이 7,000V를 초과할 때 적용하는 1.25배를 잘못 적용한 결과입니다.
10500
정답 상세 해설
최대사용전압이 7,000V 이하인 회전기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배입니다.
•
Step 1: 회전기의 절연내력 시험전압 기준을 확인합니다. 최대사용전압이 7,000V 이하인 경우 1.5배의 전압을 가합니다.
•
Step 2: 주어진 최대사용전압 7,000V에 1.5를 곱하여 시험전압을 계산합니다.
•
Step 3: 가 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
회전기의 최대사용전압이 7,000V를 초과하는 경우에는 시험전압을 어떻게 계산하나요?
최대사용전압이 7,000V를 초과하는 회전기의 경우, 최대사용전압의 1.25배의 전압을 시험전압으로 적용합니다. 단, 계산된 값이 10,500V 미만일 경우 최저 10,500V를 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 얼마 동안 진행해야 하나요?
절연내력 시험은 권선과 대지 간에 연속하여 10분간 가하여 견디는지 확인해야 합니다.