전로의 절연

전기기사 필기 2015년 2회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?

선택지 분석

1
16448

오답 함정 분석

최대사용전압에 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
2
21068

오답 함정 분석

직류 시험전압이 아닌 교류 시험전압(0.92배)을 그대로 적용한 오답입니다.
3
32796

오답 함정 분석

최대사용전압에 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
42136

정답 상세 해설

22.9kV 다중 접지방식 지중 전선로의 직류 절연내력 시험전압은 42,136V입니다.
Step 1: 다중 접지방식의 교류 절연내력 시험전압 배수 확인 - 22.9kV(22,900V) 다중 접지방식 전로의 교류 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배입니다.
Step 2: 교류 시험전압 계산 - 교류 시험전압 = 22,900V × 0.92 = 21,068V입니다.
Step 3: 직류 시험전압 계산 - 케이블을 사용하는 지중 전선로의 절연내력 시험을 직류로 할 경우, 교류 시험전압의 2배의 전압을 인가해야 합니다. - 직류 시험전압 = 21,068V × 2 = 42,136V입니다.

자주 묻는 질문

Q.
다중 접지방식에서 교류 절연내력 시험전압은 항상 0.92배인가요?
네, 중성점 다중 접지방식의 전로(7,000V 초과 25,000V 이하)에서는 최대사용전압의 0.92배의 교류 전압을 시험전압으로 사용합니다.
Q.
절연내력 시험을 직류로 할 때 왜 2배의 전압을 인가하나요?
케이블 등 정전용량이 큰 선로에서는 교류로 시험할 경우 충전 전류가 커져 시험 설비의 용량이 매우 커져야 합니다. 이를 방지하기 위해 직류로 시험할 수 있으며, 이때는 교류 시험전압의 2배를 인가하도록 규정되어 있습니다.
전기기사 필기 2015년 2회 85번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프