접지시스템

전기기사 필기 2015년 2회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
특별 제 3종 접지공사를 시공한 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 설치 되었다면 접지 저항값은 몇 이하로 하여야 하는가? (단, 물기가 있는 장소로써 자동 차단기의 정격 감도전류는 300mA이다.)

선택지 분석

1
10

오답 함정 분석

일반적인 특별 제3종 접지공사의 저항값 기준(10Ω 이하)을 적용한 오답입니다.
50

정답 상세 해설

특별 제3종 접지공사에서 0.5초 이내에 자동 차단하는 장치가 설치된 경우, 접지 저항값은 공식을 사용하여 계산합니다.
Step 1: 관련 규정에 따라 물기가 있는 장소에서 0.5초 이내에 동작하는 누전차단기가 설치된 경우, 접지 저항값 () 이하로 유지해야 합니다.
Step 2: 문제에서 주어진 자동 차단기의 정격 감도전류 는 300mA이므로, 이를 암페어(A) 단위로 변환하면 0.3A입니다.
Step 3: 공식에 대입하여 계산하면 이 됩니다. 따라서 접지 저항값은 50 이하로 하여야 합니다.
3
150

오답 함정 분석

공식의 분자값을 15가 아닌 다른 값으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
4
500

오답 함정 분석

공식을 잘못 적용하거나 전류의 단위를 변환하지 않고 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
특별 제3종 접지공사에서 접지 저항값을 구하는 공식은 무엇인가요?
일반적인 특별 제3종 접지공사의 접지 저항은 10 이하입니다. 하지만 0.5초 이내에 동작하는 자동 차단 장치가 설치된 경우, 접지 저항값은 () 이하로 완화하여 적용할 수 있습니다.
Q.
정격 감도전류의 단위를 변환해야 하나요?
네, 공식 에서 의 단위는 암페어(A)입니다. 따라서 문제에 주어진 300mA는 0.3A로 변환하여 대입해야 합니다.
전기기사 필기 2015년 2회 87번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프