접지시스템

전기기사 필기 2011년 3회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특고압 전선로의 철탑의 가장 높은 곳에 용 항공장애등을 설치하였다. 이 등기구의 금속제 외함은 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

선택지 분석

제 1종 접지공사

정답 상세 해설

특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 항공장애등의 접지 규정을 적용합니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 의거하여 특고압 가공전선로의 지지물(철탑 등)에 시설하는 항공장애등 및 그 부속 설비의 금속제 외함 접지 종별을 확인합니다.
Step 2: 해당 설비는 고압 또는 특고압 전선로와 인접하여 사고 시 위험도가 높으므로 가장 높은 안전 등급인 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 3: 따라서 사용 전압이 220V임에도 불구하고 설치 장소의 특수성을 고려하여 제1종 접지공사를 적용하는 것이 타당합니다.
2
제 2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압 측 중성점에 시설하는 접지입니다.
3
제 3종 접지공사

오답 함정 분석

일반적인 400V 미만 저압 기기에는 제3종 접지를 사용하지만, 특고압 철탑에 부속된 설비는 제1종 접지 대상입니다.
4
특별 제 3종 접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함에 적용되는 규정으로 본 문항의 조건과 맞지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
사용 전압이 220V인데 왜 제3종 접지가 아닌가요?
일반적인 장소라면 제3종 접지가 맞으나, 특고압 가공전선로의 지지물에 설치되는 부속 설비는 사고 시 위험성이 매우 크기 때문에 강화된 기준인 제1종 접지공사를 적용합니다.
Q.
철탑 자체의 접지와 항공장애등의 접지는 별개인가요?
철탑 지지물 자체도 접지가 필요하며, 그 위에 설치되는 항공장애등 외함 역시 규정에 따라 제1종 접지를 시행하여 안전을 확보해야 합니다.