접지시스템

전기기사 필기 2007년 2회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 자동차단기의 정격감도전류가 100[mA]인 경우 제3종 접지공사의 접지저항값은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소인 경우이다.)

선택지 분석

1
50

오답 함정 분석

허용 접촉전압을 5V로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
2
100

오답 함정 분석

허용 접촉전압을 10V로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
150

정답 상세 해설

전기적 위험도가 높은 장소에서 0.5초 이내에 동작하는 누전차단기를 시설할 때의 제3종 접지저항값은 150[Ω] 이하로 해야 합니다.
Step 1: 과거 전기설비기술기준에 따르면, 지락 발생 시 0.5초 이내에 자동 차단하는 장치를 시설하는 경우 접지저항값은 허용 접촉전압을 정격감도전류로 나눈 값 이하로 완화할 수 있습니다.
Step 2: 전기적 위험도가 높은 장소(물기가 있는 장소 등)의 허용 접촉전압은 15[V]입니다.
Step 3: 옴의 법칙(R = V / I)을 적용하여 접지저항값을 계산합니다. R = 15[V] / 100[mA] = 15[V] / 0.1[A] = 150[Ω]입니다.
4
200

오답 함정 분석

허용 접촉전압을 20V로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전기적 위험도가 높은 장소의 허용 접촉전압은 얼마인가요?
과거 기준에 따르면 전기적 위험도가 높은 장소(물기가 있는 장소 등)의 허용 접촉전압은 15V 이하입니다.
Q.
접지저항값을 구하는 공식은 어떻게 되나요?
옴의 법칙에 따라 접지저항 R = V / I 로 계산합니다. 여기서 V는 허용 접촉전압, I는 자동차단기의 정격감도전류입니다.