고장계산과 대책
전기기사 필기 2005년 2회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
% 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
단위를 가지지 않는다.
오답 함정 분석
% 임피던스는 기준량에 대한 실제량의 비를 백분율로 나타낸 무차원 수이므로 별도의 단위를 갖지 않는 것이 맞습니다.
2
절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.
오답 함정 분석
% 임피던스의 정의 자체가 기준 전압과 기준 용량에 대한 임피던스의 비율을 의미하므로 옳은 설명입니다.
3
기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위로 사용한다.
오답 함정 분석
기기 용량이 달라도 % 임피던스는 일정 범위 내의 값을 가지도록 설계되어 계통 해석 시 편리함을 제공합니다.
변압기나 동기기의 내부 임피던스만 사용 할 수 있다.
정답 상세 해설
% 임피던스는 특정 기기의 내부 임피던스에 국한되지 않고 송전선로, 배전선로 등 전력 계통의 모든 구성 요소에 적용할 수 있습니다.
•
Step 1: % 임피던스의 정의를 검토합니다. % 임피던스는 기준 전압()과 기준 전류()에 대한 임피던스()의 전압 강하 비율(rac{IZ}{E} imes 100)을 의미합니다.
•
Step 2: 적용 범위를 확인합니다. 이 개념은 변압기, 발전기뿐만 아니라 선로의 저항 및 리액턴스 성분을 포함한 계통 전체의 임피던스를 환산하는 데 사용됩니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 특정 기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다는 설명은 틀린 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
% 임피던스를 사용하면 어떤 장점이 있나요?
기기 용량이나 전압에 관계없이 임피던스를 표준화된 비율로 나타낼 수 있어, 복잡한 전력 계통의 전압 강하나 단락 전류 계산이 매우 간편해집니다.
Q.
% 임피던스 계산 공식은 어떻게 되나요?
일반적으로 %Z = (PZ) / (10V²) 공식을 사용합니다. 여기서 P는 기준 용량[kVA], Z는 임피던스[Ω], V는 선간전압[kV]을 의미합니다.
Q.
% 임피던스는 단위가 왜 없나요?
임피던스(Ω)를 기준 임피던스(Ω)로 나눈 비율값에 100을 곱한 백분율 수치이므로, 차원이 상쇄되어 단위가 없는 무차원 수가 됩니다.