중성점접지방식

전기기사 필기 2014년 2회 30번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
정격전압 6600V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100A로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 인가?

선택지 분석

1
44

오답 함정 분석

선간전압을 상전압으로 변환하지 않고 계산하거나 잘못된 상수를 적용하여 도출된 오답입니다.
2
41

오답 함정 분석

상전압 변환 과정이나 나눗셈 연산에서 오류가 발생하여 도출된 오답입니다.
38

정답 상세 해설

저항기의 저항 값은 약 38입니다.
Step 1: 3상 Y결선 발전기의 상전압()을 구합니다. 선간전압()이 6600V이므로 상전압 입니다.
Step 2: 1선 지락 시 지락전류()와 접지 저항()의 관계식을 세웁니다. 선로의 임피던스를 무시할 때 입니다.
Step 3: 주어진 지락전류 를 대입하여 저항 을 계산합니다. 입니다. 따라서 약 38이 됩니다.
4
35

오답 함정 분석

상전압 계산 시 이 아닌 다른 값으로 나누거나 연산 실수를 하여 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중성점 접지 저항을 계산할 때 왜 선간전압이 아닌 상전압을 사용하나요?
1선 지락 사고 시 대지와 중성점 사이에 걸리는 전압은 상전압이기 때문입니다. 따라서 지락전류를 계산할 때는 선간전압을 으로 나눈 상전압을 적용해야 합니다.
Q.
지락전류를 제한하는 이유는 무엇인가요?
지락전류가 너무 크면 기기 손상, 통신선 유도장해, 안정도 저하 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 적절한 저항을 통해 지락전류의 크기를 제한하여 계통을 보호하기 위함입니다.