배전방식

전기기사 필기 2004년 3회 40번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
단상 3선식에 사용되는 바란서(balancer)의 특성이 아닌 것은?

선택지 분석

여자 임피던스가 적다.

정답 상세 해설

단상 3선식 밸런서는 여자 임피던스가 커야 여자 전류가 작아져 손실을 줄일 수 있으므로, 여자 임피던스가 적다는 설명은 틀린 특성입니다.
Step 1: 밸런서의 구조 이해. 밸런서는 단상 3선식에서 중성선과 양 외선 사이의 전압 불평형을 억제하기 위해 설치하는 권수비 1:1의 단권변압기입니다.
Step 2: 임피던스 특성 분석. 전압 불평형을 효과적으로 억제하기 위해서는 전압 강하를 최소화해야 하므로 누설 임피던스는 작아야 합니다.
Step 3: 여자 임피던스의 역할. 여자 임피던스는 변압기 자체의 자속을 형성하는 것과 관련이 있으며, 무부하 손실을 줄이기 위해 일반적으로 큰 값을 가져야 합니다. 따라서 여자 임피던스가 적다는 것은 밸런서의 바람직한 특성이 아닙니다.
2
누설 임피던스가 적다.

오답 함정 분석

누설 임피던스가 적어야 전압 변동 및 불평형을 최소화할 수 있는 올바른 특성입니다.
3
권수비가 1:1 이다.

오답 함정 분석

중성선을 기준으로 양측 전압을 동일하게 유지해야 하므로 권수비는 1:1이어야 합니다.
4
단권변압기이다.

오답 함정 분석

밸런서는 구조적으로 1차와 2차가 공통 권선을 사용하는 단권변압기의 일종입니다.

자주 묻는 질문

Q.
밸런서를 설치하는 주된 목적은 무엇인가요?
단상 3선식 배전 방식에서 부하 불평형으로 인해 발생하는 중성선과 양 외선 간의 전압 불평형을 방지하고 전압을 일정하게 유지하기 위함입니다.
Q.
밸런서의 누설 임피던스가 커지면 어떤 문제가 발생하나요?
누설 임피던스가 크면 전압 강하가 증가하여 부하 불평형 시 전압을 보정하는 능력이 떨어지게 됩니다.
전기기사 필기 2004년 3회 40번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프