중성점접지방식

전기기사 필기 2003년 3회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로의 중성점을 접지시키는 목적은?

선택지 분석

1
동량의 절감

오답 함정 분석

동량의 절감은 송전 전압의 승압이나 특정 배전 방식(3상 4선식 등)의 채택과 관련이 있는 사항입니다.
2
송전용량의 증가

오답 함정 분석

송전용량 증가는 전압 격상이나 선로 임피던스 감소를 통해 달성되며 접지의 직접적 목적은 아닙니다.
이상전압의 방지

정답 상세 해설

중성점 접지의 가장 큰 목적은 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승을 억제하여 계통의 이상전압을 방지하는 것입니다.
Step 1: 중성점 접지의 개념을 파악합니다. 전력계통에서 Y결선된 변압기의 중성점을 대지와 연결하여 전위 기준점을 형성하는 작업입니다.
Step 2: 이상전압 억제 원리를 이해합니다. 지락 사고 발생 시 중성점이 접지되어 있으면 건전상의 대지 전위 상승이 제한되어 절연 파괴를 막고 아크 지락에 의한 과전압을 방지합니다.
Step 3: 계통 보호 측면의 이점을 확인합니다. 지락 전류를 적절히 흐르게 하여 보호 계전기가 사고를 신속하고 정확하게 검출하여 차단할 수 있도록 돕습니다.
4
전압강하의 감소

오답 함정 분석

전압강하 감소는 전선의 굵기 확대나 송전 전압 상승 등을 통해 이루어지는 효과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중성점 접지를 하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
지락 사고 시 건전상의 전위가 크게 상승하여 절연 파괴가 일어날 수 있으며, 간헐적 아크 지락으로 인한 이상전압이 발생할 위험이 있습니다.
Q.
직접접지방식의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
건전상의 전위 상승이 가장 적어 계통의 절연 수준을 낮추는 단절연이 가능하다는 점입니다.
전기기사 필기 2003년 3회 36번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프