전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2004년 2회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
동일 지지물에 고ㆍ저압을 병가할 때 저압 가공전선은 어느 위치에 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
고압 가공전선의 상부에 시설
오답 함정 분석
전압이 높은 전선을 상부에 배치하여 사고 시 파급 효과를 최소화해야 하므로 저압선을 상부에 두는 것은 부적절합니다.
2
동일 완금에 고압 가공전선과 평행되게 시설
오답 함정 분석
고압과 저압 전선은 혼촉 방지를 위해 별개의 완금에 상하로 분리하여 배치하는 것이 원칙입니다.
고압 가공전선의 하부에 시설
정답 상세 해설
고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설(병가)할 때는 안전을 위해 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래에 배치해야 합니다.
•
Step 1: 전압 계층에 따른 수직 배치 원칙을 적용합니다. 전압이 높은 전선을 위쪽에, 전압이 낮은 전선을 아래쪽에 배치하여 상부 전선 단선 시 하부 전선과의 혼촉 위험을 최소화합니다.
•
Step 2: 관련 시설 규정을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따라 고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 저압 가공전선은 고압 가공전선의 하부에 시설하고 별개의 완금류를 사용합니다.
•
Step 3: 이격 거리 기준을 검토합니다. 통상적으로 고압과 저압 전선 사이의 이격 거리는 50cm(케이블 사용 시 30cm) 이상을 유지하여 안전을 확보합니다.
4
고압 가공전선의 측면으로 평행되게 시설
오답 함정 분석
측면 평행 시설은 전선 간 충분한 이격 거리 확보가 어렵고 유지보수 작업 시 감전 위험이 높아 허용되지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
병가와 공가의 차이점은 무엇인가요?
병가는 전력선 상호 간(예: 고압선과 저압선)을 동일 지지물에 시설하는 것이며, 공가는 전력선과 약전류 전선(통신선 등)을 동일 지지물에 시설하는 것을 의미합니다.
Q.
저압 전선을 고압 전선보다 아래에 설치해야 하는 결정적인 이유는 무엇인가요?
상부의 고압선이 끊어져 낙하할 경우 하부의 저압선과 접촉하여 저압측 계통에 고전압이 유입되는 사고를 방지하기 위함입니다.