발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2012년 2회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
발전소에 시설하여야 하는 계측장치가 아닌 것은?
선택지 분석
1
발전기의 전압 및 전류
오답 함정 분석
발전기의 전압 및 전류는 발전소의 운전 상태를 감시하기 위한 가장 기본적인 필수 계측 항목입니다.
주요 변압기의 역률
정답 상세 해설
주요 변압기의 역률은 전기설비기술기준에서 규정하는 필수 계측 대상에 해당하지 않습니다.
•
Step 1: 발전소 및 변전소의 계측장치 시설 규정을 확인합니다. 기술기준에 따르면 발전기, 주요 변압기, 동기조상기 등의 전압, 전류, 전력을 계측하는 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 2: 변압기의 경우 주요 변압기의 전압, 전류 및 전력은 필수 계측 대상이나 역률은 법령상 명시된 필수 항목이 아닙니다.
•
Step 3: 또한 특고압용 변압기의 온도와 용량 10,000 kVA 이상의 발전기 고정자 온도는 안전을 위해 반드시 계측해야 하는 항목임을 확인합니다.
3
발전기의 고정자 온도
오답 함정 분석
용량 10,000 kVA 이상의 발전기에는 과열로 인한 사고 방지를 위해 고정자 온도를 계측하는 장치를 시설해야 합니다.
4
특고압용 변압기의 온도
오답 함정 분석
특고압용 변압기는 절연 성능 유지와 과부하 감시를 위해 내부 온도를 계측하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
발전소에 반드시 시설해야 하는 계측장치에는 어떤 것들이 있나요?
발전기, 주요 변압기, 동기조상기의 전압, 전류 및 전력을 계측하는 장치와 특고압용 변압기의 온도, 대용량 발전기의 고정자 온도 등을 계측하는 장치를 시설해야 합니다.
Q.
모든 발전기에 온도계를 설치해야 하나요?
기술기준상으로는 용량이 10,000 kVA 이상인 발전기의 고정자 온도를 계측하도록 규정하고 있습니다.
Q.
변압기의 역률은 왜 필수 계측 항목이 아닌가요?
역률은 전압, 전류, 전력 값을 통해 계산이 가능하므로, 기술기준에서는 운전 감시에 필수적인 전압, 전류, 전력을 우선적인 계측 항목으로 지정하고 있습니다.