Q문제
가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 기준으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
소선지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 2.11kN
오답 함정 분석
소선지름 기준(2.6mm 이상)과 허용 인장하중 기준(4.31kN 이상)을 모두 충족하지 못합니다.
소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 4.31kN
정답 상세 해설
가공 전선로 지지물에 시설하는 지선은 안전율 2.5 이상, 허용 인장하중 4.31kN 이상, 소선지름 2.6mm 이상의 기준을 모두 만족해야 합니다.
•
Step 1: 지선의 안전율은 2.5 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 2: 지선의 허용 인장하중은 최소 4.31kN 이상이어야 합니다.
•
Step 3: 지선에 사용하는 소선의 지름은 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 하며, 연선일 경우 3가닥 이상이어야 합니다.
•
따라서 제시된 조건 중 모든 법적 기준을 충족하는 것은 2번입니다.
3
소선지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 허용 인장하중 4.31kN
오답 함정 분석
소선지름 기준(2.6mm 이상)과 안전율 기준(2.5 이상)에 미달합니다.
4
소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 허용 인장하중 3.21kN
오답 함정 분석
안전율 기준(2.5 이상)과 허용 인장하중 기준(4.31kN 이상)에 미달합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지선의 안전율은 상황에 따라 변하나요?
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 일반적으로 2.5 이상을 유지해야 합니다.
Q.
지선에 사용되는 소선의 가닥수 제한이 있나요?
연선을 사용하는 경우 소선은 최소 3가닥 이상을 꼬아서 사용해야 합니다.
Q.
도로를 횡단하는 지선의 높이 기준은 어떻게 되나요?
지표상 5m 이상으로 시설해야 하며, 교통에 지장이 없는 경우에 한해 4.5m까지 완화가 가능합니다.