전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2012년 2회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공전선로의 지지물 구성체가 강관으로 구성되는 철탑으로 할 경우 갑종 풍압하중은 몇 [Pa]의 풍압을 기초로 하여 계산한 것인가? (단, 단주는 제외하며 풍압은 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압이다.)

선택지 분석

1
588

오답 함정 분석

588 Pa은 목주, A종 철근 콘크리트주 또는 A종 철주에 적용되는 갑종 풍압하중 수치입니다.
2
1117

오답 함정 분석

1117 Pa은 원형의 철주, 원형의 철근 콘크리트주 또는 원형의 철탑 등에 적용되는 수치입니다.
1255

정답 상세 해설

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 1255 Pa입니다.
Step 1: 지지물의 종류와 구성 재료를 파악합니다. 문제에서 지지물은 '철탑'이며, 구성 재료는 '강관'으로 제시되었습니다.
Step 2: 전기설비기술기준에 따른 갑종 풍압하중 규정을 적용합니다. 철탑의 경우 구성재의 형상에 따라 풍압하중이 달라지는데, 강관(단주 제외)을 사용한 철탑은 1255 Pa을 기초로 계산합니다.
Step 3: 참고로 일반적인 각강 등을 사용한 철탑은 2157 Pa을 적용하며, 강관은 공기 저항이 적어 상대적으로 낮은 1255 Pa을 적용하게 됩니다.
4
2157

오답 함정 분석

2157 Pa은 강관 이외의 부재(등변각강 등)로 구성된 일반적인 철탑에 적용되는 갑종 풍압하중입니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종 풍압하중은 어떤 기준으로 정해지나요?
빙설이 적은 지방에서 고온 계절에 부는 강한 바람에 의한 풍압력을 상정한 하중으로, 지지물의 형상과 재료에 따른 공기 저항을 고려하여 결정됩니다.
Q.
강관 철탑과 일반 철탑의 풍압하중이 다른 이유는 무엇인가요?
강관은 원형 단면을 가지고 있어 각진 형태의 각강보다 바람의 저항을 덜 받기 때문에 더 낮은 풍압하중 수치를 적용받습니다.