중성점접지방식

전기기사 필기 2004년 1회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형trap
난이도Level 4
Q문제
어떤 선로의 양단에 같은 용량의 소호리액터를 설치한 3상 1회선 송전선로에서 전원측으로부터 선로길이의 1/4 지점에 1선지락고장이 발생했다면 영상전류의 분포는 대략 어떠한가?
문제 도표

선택지 분석

1
그래프 ①

오답 함정 분석

고장 지점에서의 전류 집중 현상이나 양단 리액터에 의한 분배 특성을 잘못 나타낸 그래프입니다.
그래프 ②

정답 상세 해설

소호리액터 접지 방식에서 지락 사고 시 영상전류는 선로의 대지 정전용량에 의한 충전전류와 소호리액터의 유도성 전류가 합쳐져 결정됩니다.
Step 1: 선로 양단에 동일한 용량의 소호리액터가 설치되어 있으므로, 지락 지점을 기준으로 양방향으로 영상전류가 분배되어 흐르게 됩니다.
Step 2: 전원측으로부터 1/4 지점에서 고장이 발생하면, 전체 영상전류는 임피던스 배분에 따라 전원측과 부하측으로 나뉩니다.
Step 3: 그래프 ②는 지락 지점에서 영상전류가 최대가 되고, 양단으로 갈수록 선형적으로 감소하며 1/4 지점의 특성을 반영한 분포를 정확히 나타냅니다.
3
그래프 ③

오답 함정 분석

영상전류가 선로 전체에 균일하게 분포하거나 특정 구간에서만 발생하는 것으로 오해할 수 있으나, 실제로는 지락점을 중심으로 양단으로 흐릅니다.
4
그래프 ④

오답 함정 분석

지락 지점이 아닌 다른 곳에서 전류가 최대가 되는 형태는 물리적으로 불가능합니다.

자주 묻는 질문

Q.
소호리액터 접지의 주된 목적은 무엇인가요?
지락 사고 시 발생하는 아크를 신속히 소멸시켜 지락 전류를 최소화하고, 전력 계통의 안정도를 높이는 것이 주된 목적입니다.
Q.
영상전류의 분포가 왜 지락 지점에서 최대가 되나요?
지락 지점은 모든 영상전류가 모여 대지로 빠져나가는 통로가 되므로, 회로 이론상 해당 지점에서의 전류 합이 가장 크게 나타납니다.