배전방식
전기기사 필기 2022년 2회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?
선택지 분석
1
단상 2선식
오답 함정 분석
단상 2선식은 하나의 부하 회로만 존재하므로 부하 불평형에 의한 전압 변동 문제가 발생하지 않아 밸런서가 필요하지 않습니다.
단상 3선식
정답 상세 해설
Step 1. 단상 3선식의 특성을 파악합니다. 단상 3선식은 중성선을 중심으로 두 개의 부하 회로를 구성하여 전력을 공급하는 방식입니다.
•
Step 2. 전압 불평형 발생 원인을 분석합니다. 양쪽 부하의 크기가 다를 경우 중성선에 전류가 흐르게 되며, 이로 인해 단자 전압의 불평형이 발생합니다.
•
Step 3. 밸런서의 역할을 정의합니다. 밸런서는 권수비 1:1의 단권변압기로, 중성점 전위를 고정하여 부하 불평형 시에도 전압 평형을 유지하는 역할을 수행합니다.
3
3상 3선식
오답 함정 분석
3상 3선식은 상전압 불평형 시 변압기 결선 조정이나 조상설비를 활용하며, 단상 3선식 전용 장치인 밸런서를 사용하지 않습니다.
4
3상 4선식
오답 함정 분석
3상 4선식은 중성선을 포함하지만, 밸런서는 주로 단상 3선식의 전압 불평형 방지를 목적으로 설치되는 기기입니다.
자주 묻는 질문
Q.
밸런서를 설치하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
부하가 적은 쪽의 전압이 상승하여 전기 기기가 소손될 위험이 있으며, 전압 불평형으로 인해 전력 손실이 증가하고 효율이 저하됩니다.
Q.
밸런서의 구조는 어떻게 되어 있나요?
일반적으로 권수비가 1:1인 단권변압기를 사용하며, 중성선과 양 외선 사이에 연결하여 자속의 평형을 통해 전압을 조정합니다.