배전방식
전기기사 필기 2014년 1회 22번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
배전계통에서 부등률이란?
선택지 분석
1
최대수용전력 / 부하설비용량
오답 함정 분석
수용률의 정의(최대수용전력/설비용량)와 혼동을 유도하는 선지입니다.
2
부하의평균전력의합 / 부하설비의최대전력
오답 함정 분석
부하율의 정의(평균전력/최대전력)에 해당하는 설명입니다.
3
최대부하시의설비용량 / 정격용량
오답 함정 분석
부등률의 개념과 관계가 없는 임의의 수식입니다.
각수용가의최대수용전력의합 / 합성최대수용전력
정답 상세 해설
부등률은 전력 소비 장치들이 동시에 최대 전력을 소비하지 않는 정도를 나타내는 지표입니다.
•
Step 1: 부등률의 정의를 확인합니다. 부등률은 각 수용가의 최대수용전력의 합을 합성최대수용전력으로 나눈 값입니다.
•
Step 2: 수식으로 표현하면 부등률 = (각 수용가의 최대수용전력의 합) / (합성최대수용전력) 입니다.
•
Step 3: 부등률은 항상 1보다 크거나 같으며, 이 값이 클수록 설비의 이용 효율이 높다는 것을 의미합니다.
자주 묻는 질문
Q.
부등률이 항상 1보다 큰 이유는 무엇인가요?
각 수용가마다 최대 전력을 사용하는 시간대가 서로 다르기 때문에, 개별 최대전력의 합이 전체 합성 최대전력보다 항상 크거나 같기 때문입니다.
Q.
부등률이 높으면 어떤 장점이 있나요?
부등률이 높을수록 변압기 등 배전 설비를 더 효율적으로 이용할 수 있어 경제적인 계통 운용이 가능해집니다.