배선 및 조명설비
전기기사 필기 2003년 3회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압 옥내배선공사를 할 때 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사는?
선택지 분석
1
합성수지관공사
오답 함정 분석
합성수지관공사는 관 내부에 절연전선을 수납하여 시공해야 하는 방식이므로 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.
2
금속관공사
오답 함정 분석
금속관공사는 전선의 기계적 보호를 위해 금속관 내에 절연전선을 인입하여 시공하는 방식입니다.
버스덕트공사
정답 상세 해설
버스덕트공사는 나도체(절연 피복이 없는 도체)를 사용할 수 있는 대표적인 옥내배선 방법입니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선의 일반 원칙을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따라 저압 옥내배선에는 원칙적으로 절연전선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 절연전선 사용의 예외 규정을 검토합니다. 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 접촉전선 등은 구조적 특성상 나도체 사용이 허용되는 예외 항목에 해당합니다.
•
Step 3: 버스덕트의 구조적 특징을 이해합니다. 버스덕트는 금속제 함 내부에 절연물로 지지된 구리 또는 알루미늄 바(Busbar)를 배치하는 구조이므로 전선 자체에 절연 피복이 없어도 안전성이 확보됩니다.
4
플로어덕트공사
오답 함정 분석
플로어덕트공사는 바닥 매입 덕트 내에 절연전선을 배선하는 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 옥내배선에서 나도체를 사용할 수 있는 경우는 어떤 것들이 있나요?
버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 전선로의 기능상 나도체가 불가피한 경우(전기로 등), 그리고 취급자 이외의 자가 출입할 수 없는 장소 등이 있습니다.
Q.
버스덕트공사에서 나도체를 사용해도 안전한 이유는 무엇인가요?
도체가 견고한 금속제 외함 내부에 절연물로 지지되어 고정되어 있으며, 외부와의 직접적인 접촉이 차단된 구조이기 때문입니다.