사용 전압이 400V 미만이고 옥내 배선을 시공한 후 점검 할 수 없는 은폐 장소이며, 건조된 장소일 때 공사방법으로 가장 옳은 것은?

선택지 분석

플로어 덕트 공사

정답 상세 해설

사용 전압 400V 미만의 저압 옥내배선 시설 기준에 따라 플로어 덕트 공사가 가장 적합합니다.
Step 1: 설치 장소의 조건을 확인합니다. 문제에서 제시된 조건은 '400V 미만', '점검할 수 없는 은폐 장소', '건조한 장소'입니다.
Step 2: 각 공사 방법별 시설 가능 장소를 대조합니다. 금속 덕트나 버스 덕트, 합성수지 몰드는 일반적으로 점검이 가능한 장소에 시설해야 합니다.
Step 3: 플로어 덕트 공사는 바닥 콘크리트 내부 등 점검할 수 없는 은폐된 건조한 장소에 시설이 가능하므로 정답은 1번입니다.
2
버스 덕트 공사

오답 함정 분석

버스 덕트 공사는 일반적으로 노출된 장소나 점검 가능한 은폐 장소에 시설하며, 점검할 수 없는 은폐 장소에는 시설할 수 없습니다.
3
합성수지 몰드 공사

오답 함정 분석

합성수지 몰드 공사는 노출된 장소 또는 점검 가능한 은폐 장소에 한하여 시설이 허용됩니다.
4
금속 덕트 공사

오답 함정 분석

금속 덕트 공사는 노출 장소나 점검 가능한 은폐 장소에 시설해야 하며, 점검할 수 없는 은폐 장소에는 시설이 금지되어 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
점검할 수 없는 은폐 장소란 무엇을 의미하나요?
건축물의 바닥 속, 벽 내부, 천장 속 등과 같이 시공 완료 후 구조물을 해체하거나 파괴하지 않고는 배선을 육안으로 확인할 수 없는 장소를 말합니다.
Q.
400V 이상의 저압 옥내배선에서도 플로어 덕트 공사가 가능한가요?
플로어 덕트 공사는 기술기준에 따라 사용 전압이 400V 미만인 저압 옥내배선에 한하여 시설하도록 규정되어 있습니다.