배선 및 조명설비

전기기사 필기 2004년 2회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
옥내에 시설하는 저압 전선으로 나전선을 사용해서는 안되는 경우는?

선택지 분석

금속덕트공사에 의한 전선

정답 상세 해설

저압 옥내배선에서 나전선은 원칙적으로 사용이 금지되나, 금속덕트공사는 절연전선을 사용해야 하므로 나전선을 사용할 수 없습니다.
Step 1: 저압 옥내배선의 전선 규정을 확인합니다. 저압 옥내배선에는 감전 및 화재 방지를 위해 원칙적으로 절연전선을 사용해야 합니다.
Step 2: 나전선 사용이 허용되는 예외 규정을 검토합니다. 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 이동 기중기용 접촉전선, 전기로용 전선 등은 구조적 특성상 나전선 사용이 가능합니다.
Step 3: 금속덕트공사의 기준을 적용합니다. 금속덕트공사는 덕트 내부에 절연전선을 넣는 방식이므로 나전선을 사용하는 것은 기술기준에 위배됩니다.
2
버스덕트공사에 의한 전선

오답 함정 분석

버스덕트공사는 공장에서 제작된 나도체를 사용하는 방식이므로 나전선 사용이 허용되는 대표적인 예외 사례입니다.
3
이동 기중기에 사용되는 접촉전선

오답 함정 분석

이동 기중기용 접촉전선은 전력을 공급받기 위해 전선이 노출되어야 하므로 나전선 사용이 허용됩니다.
4
전개된 곳의 애자사용공사에 의한 전기로용 전선

오답 함정 분석

전기로용 전선은 고열이 발생하는 환경적 특성상 애자사용공사 시 나전선을 사용할 수 있도록 규정되어 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 옥내배선에서 나전선 사용이 원칙적으로 금지되는 이유는 무엇인가요?
감전 사고를 예방하고 전로의 절연 성능을 확보하여 화재 및 단락 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
버스덕트와 금속덕트의 차이점은 무엇인가요?
버스덕트는 나도체를 지지물로 고정하여 일체화한 배선 방식이며, 금속덕트는 금속제 함 내부에 절연전선을 수납하여 시공하는 방식입니다.
전기기사 필기 2004년 2회 94번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프