특수설비(저압)

전기기사 필기 2014년 2회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
의료장소의 안전을 위한 의료용 절연 변압기에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

선택지 분석

1
2차측 정격전압은 교류 300V 이하이다.

오답 함정 분석

의료용 절연 변압기의 2차측 정격전압은 교류 250V 이하로 규정되어 있습니다.
2
2차측 정격전압은 직류 250V 이하이다.

오답 함정 분석

의료용 절연 변압기는 교류 계통에서 사용되며, 규정상 2차측 정격전압은 교류 250V 이하입니다.
3
정격출력은 5kVA 이하이다.

오답 함정 분석

의료용 절연 변압기의 정격출력 상한선은 10kVA입니다.
정격출력은 10kVA 이하이다.

정답 상세 해설

의료용 절연 변압기의 정격출력은 10kVA 이하로 규정되어 있습니다.
Step 1: 의료장소의 감전 보호를 위한 의료용 절연 변압기 시설 기준을 확인합니다.
Step 2: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 의료용 절연 변압기는 단상으로 하며, 2차측 정격전압은 교류 250V 이하로 제한됩니다.
Step 3: 해당 변압기의 정격출력은 10kVA 이하로 시설하여야 하므로 4번 설명이 옳습니다.