지중 전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2003년 3회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
고압 지중케이블로서 직접 매설식에 의하여 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고 시설할 수 있는 케이블은? (단, "보기"항의 케이블은 개장(改裝)하지 않은 것임)
선택지 분석
1
미네럴인슈레이션케이블
오답 함정 분석
미네럴인슈레이션 케이블은 내열성이 우수하나 직접 매설 시 별도의 방호 조치가 필요합니다.
콤바인덕트케이블
정답 상세 해설
콤바인 덕트 케이블은 케이블과 보호관이 일체형으로 제작되어 별도의 트라프 없이 직접 매설이 가능합니다.
•
Step 1: 지중 전선로의 직접 매설식 시설 원칙을 확인합니다. 지중 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설해야 합니다.
•
Step 2: 방호물 생략 가능 조건을 검토합니다. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에서 지중 전선을 견고한 관에 넣어 시설하거나, 콤바인 덕트 케이블(CD 케이블)을 사용하는 경우에는 방호물(트라프) 없이 시설할 수 있습니다.
•
Step 3: 문제의 조건을 적용합니다. 개장(armoring)하지 않은 케이블 중 콤바인 덕트 케이블은 그 구조적 특성상 별도의 트라프 없이 직접 매설이 가능하므로 정답은 콤바인 덕트 케이블입니다.
3
클로로프렌외장케이블
오답 함정 분석
클로로프렌 외장 케이블은 외장재의 일종일 뿐, 트라프 생략이 가능한 특수 구조 케이블이 아닙니다.
4
고무외장케이블
오답 함정 분석
고무 외장 케이블은 기계적 강도가 부족하여 직접 매설 시 반드시 트라프 등의 방호물에 넣어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접 매설식에서 매설 깊이는 어떻게 되나요?
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0m 이상(단, 견고한 관에 넣는 등 안전 조치 시 0.6m), 기타 장소는 0.6m 이상으로 규정하고 있습니다.
Q.
콤바인 덕트 케이블(CD 케이블)이란 무엇인가요?
케이블을 파상형 경질 폴리에틸렌관(FEP) 속에 미리 넣어 일체화시킨 케이블로, 별도의 관로 공사 없이 직접 매설이 가능하도록 설계된 전선입니다.
Q.
트라프(Trough)란 무엇을 의미하나요?
지중 전선을 외부의 기계적 충격으로부터 보호하기 위해 사용하는 U자형 또는 사각형의 견고한 덮개 구조물을 의미합니다.