전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 2회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m보다 몇 cm 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려없이 시설하여도 되는가?
선택지 분석
1
10
오답 함정 분석
가산해야 할 깊이는 10cm가 아니라 30cm입니다.
2
20
오답 함정 분석
가산해야 할 깊이는 20cm가 아니라 30cm입니다.
30
정답 상세 해설
설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주의 매설 깊이는 기본 매설 깊이에 30cm를 가산해야 합니다.
•
Step 1: 지지물의 길이가 15m를 초과하는 경우 기본 매설 깊이는 2.5m입니다.
•
Step 2: 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 경우, 기본 매설 깊이에 30cm를 가산하여 시설하면 기초의 안전율에 대한 고려 없이 시설할 수 있습니다.
•
Step 3: 따라서 2.5m보다 30cm를 가산하여 시설해야 합니다.
4
40
오답 함정 분석
가산해야 할 깊이는 40cm가 아니라 30cm입니다.
자주 묻는 질문
Q.
철근 콘크리트주의 설계하중이 6.8kN 이하일 때 매설 깊이는 어떻게 되나요?
길이가 15m 이하인 경우 전체 길이의 1/6 이상, 15m를 초과하는 경우 2.5m 이상으로 매설해야 합니다.
Q.
설계하중이 9.8kN을 초과하는 경우에는 어떻게 시설해야 하나요?
설계하중이 9.8kN을 초과하는 지지물은 기초의 안전율을 2.0 이상으로 하여 시설해야 합니다.