전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2005년 3회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 맞는 것은?
선택지 분석
1
지선의 지지율은 1.2 이상일 것.
오답 함정 분석
지선의 안전율은 1.2가 아니라 2.5 이상이어야 합니다.
2
소선 5가닥 이상의 연선일 것.
오답 함정 분석
지선은 소선 3가닥 이상의 연선이면 충분하며, 5가닥은 법적 최소 기준이 아닙니다.
3
지중부분 및 지표상 60cm 까지의 부분은 아연도금 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것.
오답 함정 분석
부식 방지 재료를 사용해야 하는 범위는 지표상 60cm가 아니라 30cm까지입니다.
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것.
정답 상세 해설
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 시설하는 것이 올바른 기준입니다.
•
Step 1: 지선의 안전율은 2.5 이상, 인장하중은 4.31kN 이상이어야 합니다.
•
Step 2: 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선(또는 2.0mm 이상의 아연도금 강연선)을 사용하며, 3가닥 이상의 연선으로 구성해야 합니다.
•
Step 3: 지중 및 지표상 30cm까지는 부식 방지 조치를 해야 하며, 도로 횡단 시 높이는 5m 이상(교통 지장 없을 시 4.5m)을 유지해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지선의 안전율은 얼마로 규정되어 있나요?
지선의 안전율은 2.5 이상으로 유지해야 합니다.
Q.
지선을 구성하는 소선의 최소 가닥수는 몇 개인가요?
소선 3가닥 이상의 연선을 사용하여 시설해야 합니다.
Q.
지표상 부식 방지 조치는 어느 높이까지 해야 하나요?
지중 부분부터 지표상 30cm까지 아연도금 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용해야 합니다.