전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2005년 3회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
길이 16m, 설계하중 900㎏의 철근콘크리트주를 지반이 튼튼한 곳에 시설하는 경우 지지물 기초의 안전율과 무관하려면 땅에 묻는 깊이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
2.0

오답 함정 분석

2.0m는 길이 12m 이하 지지물의 기본 매설 깊이에 해당합니다.
2
2.4

오답 함정 분석

2.4m는 길이 14m 지지물의 기본 매설 깊이(약 2.33m)와 유사하나, 본 문제의 조건과 다릅니다.
2.8

정답 상세 해설

설계하중 900kgf, 길이 16m인 철근콘크리트주의 매설 깊이는 2.8m 이상이어야 합니다.
Step 1: 철근콘크리트주의 기본 매설 깊이 기준을 확인합니다. 설계하중 6.86kN(700kgf) 이하일 때, 길이가 15m를 초과하면 기본 매설 깊이는 2.5m 이상이어야 합니다.
Step 2: 설계하중에 따른 가산 깊이를 확인합니다. 설계하중이 6.86kN(700kgf)을 초과하고 9.81kN(1000kgf) 이하인 경우, 기본 매설 깊이에 0.3m(30cm)를 가산해야 합니다.
Step 3: 최종 매설 깊이를 계산합니다. 2.5m(기본 매설 깊이) + 0.3m(가산 깊이) = 2.8m가 됩니다.
4
3.2

오답 함정 분석

3.2m는 설계하중이 더 크거나 길이가 더 긴 지지물의 매설 깊이로, 본 문제의 조건에 부합하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
철근콘크리트주의 매설 깊이는 어떻게 결정되나요?
지지물의 전체 길이와 설계하중에 따라 결정됩니다. 설계하중 6.86kN(700kgf) 이하일 때 길이 15m 이하는 길이의 1/6 이상, 15m 초과는 2.5m 이상 매설해야 하며, 설계하중이 6.86kN 초과 9.81kN(1000kgf) 이하인 경우 30cm를 가산합니다.
Q.
설계하중 900kgf는 기준 하중 범위 중 어디에 속하나요?
900kgf는 700kgf(6.86kN) 초과 1000kgf(9.81kN) 이하의 범위에 속하므로, 기본 매설 깊이에 30cm를 가산하는 조건에 해당합니다.