대칭좌표법

전기기사 필기 2003년 2회 67번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 회로이론
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
상 불평형 전압에서 역상전압이 이고 정상전압이 영상전압이 이면, 전압의 불평형률은 몇 인가?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

불평형률 계산 시 역상전압 대신 영상전압을 대입하여 계산한 오답입니다.
2

오답 함정 분석

불평형률 공식에 대입할 값을 혼동하여 잘못 계산한 오답입니다.

정답 상세 해설

전압의 불평형률은 입니다.
Step 1: 불평형률의 정의를 확인합니다. 불평형률은 정상분에 대한 역상분의 백분율로 정의됩니다. 즉, 불평형률 = (역상전압 / 정상전압) \times 100 [\%] 입니다.
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입합니다. 문제에서 역상전압은 , 정상전압은 로 주어졌습니다. 영상전압 는 불평형률 계산에 사용되지 않는 함정 조건입니다.
Step 3: 계산을 수행합니다. (50 / 250) \times 100 = 0.2 \times 100 = 20 [\%] 입니다.
4

오답 함정 분석

불평형률 계산 시 분모와 분자를 잘못 설정하거나 다른 비율을 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
불평형률을 계산할 때 영상전압은 왜 사용하지 않나요?
불평형률은 전력 계통에서 상회전 방향이 반대인 역상분이 정상분에 대해 얼마나 존재하는지를 나타내는 지표이기 때문입니다. 따라서 영상분은 계산에 포함되지 않습니다.
Q.
불평형률의 공식은 무엇인가요?
불평형률은 (역상분 / 정상분) \times 100 [\%] 으로 계산합니다. 전압뿐만 아니라 전류의 불평형률도 동일한 공식을 사용합니다.