중성점접지방식
전기기사 필기 2003년 2회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전 계통의 중성점 접지방식에서 유효접지라 하는 것은?
선택지 분석
1
저항접지 및 직접접지를 말한다.
오답 함정 분석
유효접지는 특정 접지 방식의 명칭이 아니라 전위 상승 억제 조건을 만족하는 상태를 의미합니다.
1선 지락사고시 건전상의 전위가 상용전압의 1.3배 이하가 되도록 중성점 임피던스를 억제한 중성점접지 방식을 말한다.
정답 상세 해설
유효접지는 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승을 상용 대지 전압의 1.3배 이하로 억제하는 접지 방식입니다.
•
Step 1: 유효접지의 정의를 확인합니다. 유효접지는 지락 사고 시 발생하는 이상 전압을 최소화하여 계통의 절연 수준을 낮추기 위한 목적으로 시행됩니다.
•
Step 2: 전위 상승의 한계치를 파악합니다. 직접 접지 방식 중에서도 중성점 임피던스를 충분히 작게 하여 건전상의 전위 상승이 상용 대지 전압의 1.3배를 넘지 않도록 조절한 경우를 유효접지라고 부릅니다.
•
Step 3: 유효접지의 특징을 정리합니다. 전위 상승이 낮아 기기의 절연 강도를 낮출 수 있는 단절연이 가능하며, 피뢰기의 정격을 낮출 수 있어 경제적입니다.
3
리액터 접지방식 이외의 접지방식을 말한다.
오답 함정 분석
유효접지는 리액터 접지 여부와 상관없이 전위 상승 배수에 따라 정의됩니다.
4
저항접지를 말한다.
오답 함정 분석
저항접지는 대개 비유효접지 계통에 해당하며 유효접지의 정의와는 거리가 멉니다.
자주 묻는 질문
Q.
유효접지 방식을 사용하는 주된 이유는 무엇인가요?
지락 사고 시 건전상의 전위 상승을 억제하여 계통 내 기기들의 절연 강도를 낮추고 경제적인 설비를 구축하기 위함입니다.
Q.
직접 접지 방식은 항상 유효접지인가요?
직접 접지 방식 중에서도 중성점 임피던스를 충분히 작게 유지하여 전위 상승이 1.3배 이하가 되는 경우에만 유효접지라고 부릅니다.