송전방식
전기기사 필기 2018년 3회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 와 송전전압 와의 관계로 옳은 것은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
전선의 단면적이 송전전압에 비례한다는 것은 전력손실 공식을 잘못 적용한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
전선의 단면적이 송전전압의 제곱에 비례한다는 것은 전압과 단면적의 반비례 관계를 역으로 해석한 오답입니다.
3
오답 함정 분석
전선의 단면적이 송전전압의 제곱근에 반비례한다는 것은 전력손실률 공식의 제곱 항을 누락한 오답입니다.
정답 상세 해설
전선의 단면적은 송전전압의 제곱에 반비례합니다.
•
Step 1: 3상 송전선로의 전력손실() 공식을 도출합니다. 송전전력 에서 전류 입니다. 전선의 저항 이므로, 전력손실 가 됩니다.
•
Step 2: 전력손실률()과 전선 단면적()의 관계를 정리합니다. 전력손실률 입니다. 이를 전선의 단면적 에 대해 정리하면 가 됩니다.
•
Step 3: 주어진 조건에 따라 비례 관계를 확인합니다. 문제에서 송전전력(), 송전거리(), 전선의 비중(고유저항 와 관련), 전력손실률()이 일정하다고 가정하였으므로, 전선의 단면적 는 송전전압 의 제곱에 반비례()합니다.
자주 묻는 질문
Q.
송전전압을 높이면 전선의 단면적을 줄일 수 있는 이유는 무엇인가요?
송전전압을 높이면 동일한 전력을 보낼 때 선로에 흐르는 전류가 감소합니다. 전력손실은 전류의 제곱에 비례하므로, 손실을 일정하게 유지한다면 전류가 줄어든 만큼 전선의 저항을 키울 수 있어 단면적을 줄일 수 있습니다.
Q.
전선의 단면적 외에 송전전압의 제곱에 반비례하는 다른 요소가 있나요?
전력손실과 전력손실률 또한 송전전압의 제곱에 반비례합니다. 반면, 송전전력은 송전전압의 제곱에 비례합니다.