고장계산과 대책
전기기사 필기 2012년 3회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
3상 동기 발전기 단자에서의 고장 전류 계산 시 영상전류 , 정상전류 과 역상전류 가 같은 경우는?
선택지 분석
1선 지락고장
정답 상세 해설
1선 지락고장 시에는 영상, 정상, 역상전류가 모두 동일한 크기로 흐릅니다.
•
Step 1: a상 지락 시의 경계 조건을 설정합니다. 고장나지 않은 b상과 c상의 전류는 0()이며, 지락된 a상의 전압은 0()입니다.
•
Step 2: 대칭분 전류 공식을 적용합니다. 영상전류 , 정상전류 , 역상전류 입니다.
•
Step 3: 경계 조건()을 대칭분 공식에 대입하면 가 성립함을 확인할 수 있습니다.
2
2선 지락고장
오답 함정 분석
2선 지락고장 시에는 각 상의 전압이 같아지는 조건()이 성립하며, 전류는 서로 다르게 나타납니다.
3
선간 단락고장
오답 함정 분석
선간 단락고장 시에는 영상전류 가 0이며, 정상전류와 역상전류의 크기는 같고 방향은 반대()가 됩니다.
4
3상 단락고장
오답 함정 분석
3상 단락고장은 평형 고장이므로 영상전류와 역상전류는 흐르지 않고 정상전류만 존재하게 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
1선 지락고장 시 영상전류가 발생하는 이유는 무엇인가요?
지락 회로를 통해 대지로 전류가 흐르면서 3상 평형이 깨지기 때문에 영상전류가 발생합니다.
Q.
대칭좌표법을 사용하는 목적은 무엇인가요?
비대칭 고장(지락, 단락 등)이 발생했을 때 복잡한 회로를 영상, 정상, 역상 성분으로 분리하여 해석을 단순화하기 위함입니다.
Q.
1선 지락고장 시 등가회로는 어떻게 구성되나요?
영상, 정상, 역상전류가 모두 같으므로 세 임피던스가 직렬로 연결된 등가회로로 구성됩니다.