특수설비(저압)

전기기사 필기 2022년 2회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
폭연성 분진 또는 화약류의 분말에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사방법으로 옳은 것은? (단, 사용전압이 초과인 방전등을 제외한 경우이다.)

선택지 분석

금속관공사

정답 상세 해설

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 위험 장소의 저압 옥내배선은 금속관공사 또는 케이블공사로 시설해야 합니다.
Step 1. KEC 규정에 따라 폭연성 분진 등 폭발 우려가 있는 장소는 외부 충격과 화재에 가장 견고한 배선 방법을 적용해야 합니다.
Step 2. 해당 장소에서 허용되는 공사 방법은 금속관공사와 케이블공사(캡타이어 케이블 제외)입니다.
Step 3. 따라서 제시된 보기 중 적합한 공사 방법은 금속관공사입니다.
2
애자사용공사

오답 함정 분석

애자사용공사는 전선이 노출되어 발화 위험이 크므로 폭연성 분진 장소에서 사용할 수 없습니다.
3
합성수지관공사

오답 함정 분석

합성수지관공사는 가연성 분진 장소에서는 사용 가능하나, 폭연성 분진 장소에서는 기계적 강도와 방폭 성능이 부족하여 사용할 수 없습니다.
4
캡타이어 케이블공사

오답 함정 분석

케이블공사는 원칙적으로 허용되나, 캡타이어 케이블은 폭연성 분진 장소의 배선용으로 규정상 제외됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
가연성 분진 장소와 폭연성 분진 장소의 공사 방법은 어떻게 다른가요?
폭연성 분진 장소는 금속관공사와 케이블공사만 가능합니다. 반면, 가연성 분진 장소는 금속관공사, 케이블공사 외에 합성수지관공사도 추가로 사용할 수 있습니다.
Q.
폭연성 분진 장소에서 케이블공사를 할 때 모든 케이블이 사용 가능한가요?
아닙니다. 캡타이어 케이블은 제외되며, 주로 MI 케이블이나 개장된 케이블 등 방폭 성능이 확보된 케이블을 사용해야 합니다.